螺杆式冷水机_工业冷水机_模温机_低温冷水机价格_安徽环谐机械制冷

加入收藏 | 联系我们

全国服务热线:
陈经理 18726390285


行业问答 Current location
联系我们CONTACT
联系人:陈经理 手机:18726390285
工程师:陈经理 手机:18726390285
公司地址:安徽省合肥市长丰县岗集镇富康路3号
公司邮箱:15962385969@163.com

行业问答

当前位置: 首页 > 新闻动态 > 行业问答

安徽风冷式冷水机批发

更新日期:2021-10-22 11:36:08  作者:环谐小美  浏览:

  安徽风冷式冷水机批发,对于冷水机,相信大家并不陌生,冷水机在现在的生活和工业生产上总有它的身影,现在就和小编一起来看看详细的内容情况吧,今天环谐作为冷水机批发厂家主要和大家来说说我们日常工作中风冷冷水机出现故障的时候我们该如何及时的排查和维修呢?一起来学习下。

  

  安徽风冷式冷水机批发,冷水机的常见问题和处理方法,总体分为如下六大点:

  

  一,温度表溫度表明数据晃动

  

  1.温度传感器线及温度测量独特污,将温度测量体擦干净

  

  2.温控表毁坏,维修或更换温控表

  

  3.温度传感器线接触不良现象,维修或更换温度传感器线

  

风冷冷水机

  二.循环水箱里结冻

  

  1.致冷欠佳制冷剂不够或管路漏媒,填补制冷剂或测漏后焊补,真空包装再填补制冷剂排热欠佳,热管散热器太脏,排热水闸阀未开启或开启过小,将热管散热器清洁整洁,并将闸阀开全.

  

  2.设置溫度过,低更改预设值

  

  3.储水箱里面的水无循环水,在冰冻水出入口和進口中间接线一条循环水路

  

  4.温控表无法控制,更换温控表髙压常见故障排热欠佳,热管散热器太脏,清理热管散热器能风不太好,改进自然通风标准电机风扇不工作中,查验离心风机电机是不是烧毁断路检修或更换电机马达髙压擎毁坏,更换髙压擎

  

  三,压缩机常见故障

  

  1.压缩机电磁线圈短,短路,更换配对的压缩机

  

  2.压缩机过流保护器全自动断开,将保护装置的电流量限数在容许的范畴内适度提高并按住复位开关

  

  四,压缩机起霜

  

  1.循环水商品流通或阀未开启,查验进水阀,全部管道,确保通畅,改装短路故障管路。

  

  2.循环水管路配备过小,增加循环水管直徑,确保水循环系统一切正常。

  

  五:风冷式冷水机常见问题及解决方式

  

  1.开关电源三相接线不正确(留意輔助控线),查验接线难题,开启开关及水泵电源开关烧熔断丝,电路短路常见故障查验操纵电缆线和主电源插头水泵电机转子卡住,用螺丝起子转松转子;

  

  2.未安裝熔断丝,改装适度熔断丝。

  

  3.指示灯毁坏,更换电子板。

  

  六,水泵常见故障

  

  1.水泵电动机电磁线圈短,短路,维修电机电磁线圈或更换电动机

  

  2.水泵过流保护器全自动断开,将保护装置的电流量限数在容许的范畴内适度提高半按住复位开关


       安徽风冷式冷水机批发,根据以上安徽环谐小编总结的相关内容,我们可以知道,如果您的机器出现了以上其中的一种,您不妨用上述方法试试,更多的其他的相关资讯欢迎您随时咨询我们安徽环谐机械制冷,我们随时在线为您解疑答惑。安徽环谐生产冷水机,螺杆式冷水机,模温机,色母机,低温冷水机等,质量上乘,价格优惠,期待您的莅临和咨询。



热门新闻


版权所有 © 2020 安徽环谐机械有限公司
工厂地址:安徽省合肥市长丰县岗集镇富康路3号
联系人:陈经理 手机:18726390285 工程师:陈经理 手机:18726390285
技术支持:全网营销推广 | 皖ICP备2021013674号 | XML